UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ

NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

Die Suche ergab 324 Treffer

von maggyver
Di Jan 16, 2024 6:21 pm
Forum: Planungsfragen zu 1-Wire
Thema: 4-20mA Sensor am 0-10V Eingang eines 1-wire Advanced Multisensor (Art.Nr.161)
Antworten: 10
Zugriffe: 569

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Hallo Robert, das würde stimmen wenn der Pegelwandler passiv arbeitet. Es könnte natürlich auch sein das der Pegelwandler aktiv arbeitet, quasi hat der das netzteil schon eingebaut. Wenn dann extern Spannung angeschaltet wird, dann ... das müsste man voher in Erfahrung bringen. In deiner Zeichnung s...
von maggyver
Mo Jan 15, 2024 6:49 pm
Forum: Planungsfragen zu 1-Wire
Thema: 4-20mA Sensor am 0-10V Eingang eines 1-wire Advanced Multisensor (Art.Nr.161)
Antworten: 10
Zugriffe: 569

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Hallo Robert, entschuldige das ich mich erst jetzt melde ... Verschaltung Stromschnittstelle: PLUS NETZTEIL ----> ROT SENSOR | SCHWARZ SENSOR ----> PLUS PEGELWANDLER | MINUS PEGELWANDLER ----> MINUS NETZTEIl Anscheinend gibt es unterschiedliche Module !? Board A https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/...
von maggyver
So Jan 14, 2024 11:41 am
Forum: Planungsfragen zu 1-Wire
Thema: 4-20mA Sensor am 0-10V Eingang eines 1-wire Advanced Multisensor (Art.Nr.161)
Antworten: 10
Zugriffe: 569

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Hallo Robert, mit dem CE bestätigt der Hersteller nur, dass der Hersteller sich eigenverantwortlich an die Regeln innerhalb der EU hält. Wenn man in der Produktbeschreibung auf Amazon ließt, steht da ein Spannungsbereich für den Pegelwandler von 7V bis 36V, jedoch mit dem Hinweis das für den 10V Aug...
von maggyver
So Jan 14, 2024 10:50 am
Forum: Planungsfragen zu 1-Wire
Thema: 4-20mA Sensor am 0-10V Eingang eines 1-wire Advanced Multisensor (Art.Nr.161)
Antworten: 10
Zugriffe: 569

Re: 4-20ma am Advanced Multisensor

Hallo Robert, das sollte so funktionieren. Sehe diesbezüglich keine elektrotechnischen Probleme. Ja du vermutest richtig, 12V wären hier nicht sinnvoll, denn der Pegelwandler 4-20mA auf 10V braucht über 12V am Spannungsversorgungseingang, damit er überhaupt maximal den Ausgang auf 10V bringen kann. ...
von maggyver
Mo Jan 08, 2024 8:35 pm
Forum: KNX
Thema: [V4.0 IP5] Timberwolf sendet alle KNX Telegramme mehrfach?
Antworten: 27
Zugriffe: 890

Re: [V4.0 IP5] Timberwolf sendet alle KNX Telegramme mehrfach?

Hallo Martin, das ist die Produktionsnummer des Chips Siemens 1345 MQU EIB-UART In dem Fall dann ein TP-UART-d, der hat keine automatische ACK Funktion. Der Telegrammbestätiger wird das von dir gewünschte Ergebniss erbringen. Ich habe mir vor einigen Jahren mal auf ebay "günstige" Geräte f...
von maggyver
Mo Dez 11, 2023 7:47 pm
Forum: Docker, portainer, VM
Thema: [V4.0 IP4] Mehrere Container gleiche MAC normal?
Antworten: 6
Zugriffe: 393

Re: [V4 IP4]Mehrere Container gleiche MAC normal?

Hallo Uwe,

schau einfach mal hier.

Oder hier.

Bild
von maggyver
Di Dez 05, 2023 6:34 pm
Forum: Timberwolf Visu
Thema: ANKÜNDIGUNG: Timberwolf Visu - Das Ende aller Diskussionen
Antworten: 309
Zugriffe: 46086

Re: ANKÜNDIGUNG: Timberwolf Visu - Das Ende aller Diskussionen

Hallo Stefan, das Video ist gut geworden. :handgestures-thumbupright: Der TWS braucht einige Highlight-Videos. Kurz und knackig. Dann noch zusätzlich einige Videos, die auch gerne länger und detaillierter auf bestimmte Themen eingehen. Eventuell dann so einige Videos aus der Kategorie Tipps und Tric...
von maggyver
Mo Dez 04, 2023 6:12 am
Forum: 1-Wire
Thema: [V4.0 IP3] 1-Wire Temperatursensor Werte 3x auf KNX Bus
Antworten: 22
Zugriffe: 1482

Re: [V4.0 IP3] 1-Wire Temperatursensor Werte 3x auf KNX Bus

Hallo Stefan, ich lese das anders. Das die BCU nur Telegramme sofortig quittiert, die an ihre eigene Adresse gerichtet sind. Die anderen Telegramm übernimmt dann das Zusammenspiel aus BCU und MCU bzw. HOST. Die allgemeine Quittierung von Telegrammen wird nach setzen der PA in der BCU aktiviert. Der ...
von maggyver
So Dez 03, 2023 11:52 pm
Forum: 1-Wire
Thema: [V4.0 IP3] 1-Wire Temperatursensor Werte 3x auf KNX Bus
Antworten: 22
Zugriffe: 1482

Re: [V4.0 IP3] 1-Wire Temperatursensor Werte 3x auf KNX Bus

Hallo Stefan, also nach den mir bekannten Unterlagen zu den TP-UART ... egal ob -d / 2 / 2+ sind diese alle TP-256. Die o. g. BCU nehmen erst nach Erhalt einer PA das Quittieren von GA-Telegrammen auf. Eine automatische Quittierung kann durch den MCU bzw. den HOST explizit deaktiviert werden, wenn d...
von maggyver
So Dez 03, 2023 6:19 pm
Forum: 1-Wire
Thema: [V4.0 IP3] 1-Wire Temperatursensor Werte 3x auf KNX Bus
Antworten: 22
Zugriffe: 1482

Re: [V4.0 IP3] 1-Wire Temperatursensor Werte 3x auf KNX Bus

Hallo, als Alternative könnte man einen Acknowledge-Baustein einsetzen. Entweder den käuflich erwerben oder einen aus einem nicht benützen Busankoppler mittels EIB-Doktor erzeugen lassen. Hatte diese "Problem" auch bei meiner Visu, die "lauscht" sozusagen nur passiv mit. Gibt kei...

Zur erweiterten Suche