Neue Hauptversion 4.1 - Smashing Pumpkin verfügbar

NEU! Gebäudeinformationssystem
NEU! Neun neue Logikmodule
NEU! Zwei neue VISU Widgets für Energiefluss und Navigation
NEU! Info- und Schalten-Widget in V2 mit umfassender Erweiterung Schalten und Aussenden
Umfassende Überarbeitung des Logik Managers
Erweiterung des Backup-Moduls für Migration von 2500/2600 TWS
Verbesserter Timberwolf Systemmonitor
Und viele weitere Verbesserungen


Alle Informationen hier: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQCRn

Die Suche ergab 105 Treffer

von paralan
Di Jul 14, 2020 9:29 pm
Forum: Logikengine & Logik-Editor
Thema: Modul: SendExplizit
Antworten: 16
Zugriffe: 8708

Re: Modul: SendExplizit

Hallo Robert, konnte heute nochmal das neue SendExplizit Modul testen. Es war so wie du vermutet hast. Im Dok-Mode wird der Ausgang als gesendet angezeigt, es wird aber nichts auf den BUS gesendet. Das Modul funktioniert also einwandfrei!! Vielleicht kann man in Zukunft die Anzeige im Dok-Mode so an...
von paralan
Mo Jul 06, 2020 9:23 am
Forum: Logikengine & Logik-Editor
Thema: Modul: SendExplizit
Antworten: 16
Zugriffe: 8708

Re: Modul: SendExplizit

Danke Robert. Ich werde das mit einer GA testen. Der Dok-Mode hat mich da irritiert. Vielleicht kann man das ja noch optimieren.
von paralan
Fr Jul 03, 2020 10:42 pm
Forum: Logikengine & Logik-Editor
Thema: Modul: SendExplizit
Antworten: 16
Zugriffe: 8708

Re: Modul: SendExplizit

Hallo zusammen, ich habe heute mal mit dem neuen Modul gespielt (V1.6.0 I.P. 3) und wollte einen Sendefilter mit einem einfachen AND Modul aufbauen. Es soll nur das True gesendet werden, wenn das AND Modul auch ein True senden würde. Im Doktor Modus schaltet der Ausgang immer gleich wie der Eingang....
von paralan
Mo Jun 29, 2020 9:06 pm
Forum: Logikengine & Logik-Editor
Thema: Modul: SendExplizit
Antworten: 16
Zugriffe: 8708

Re: Modul: SendExplizit

Super Stefan K.,

das ist eine wichtige Erweiterung der Module.
Danke! :clap: :dance:
von paralan
So Jun 07, 2020 9:31 pm
Forum: Modbus
Thema: Systemair KWL an Modbus TCP/IP oder RTU per TWS
Antworten: 6
Zugriffe: 3223

Re: Systemair KWL an Modbus TCP/IP oder RTU per TWS

Hallo Stefan,

ich habe von meiner SystemAir KWL (VR 400 DCV/DE) auch mal nach den Modbus Unterlagen geforscht.
Vielleicht helfen diese auch zur Vorbereitung eurer Modbusfunktionen.
MODBUS-Grundlagen.pdf
Modbus_for_residential_D24810_User_manual (A006).pdf
Modbus VR Geräte.pdf
von paralan
So Jun 07, 2020 3:34 pm
Forum: Modbus
Thema: Systemair KWL an Modbus TCP/IP oder RTU per TWS
Antworten: 6
Zugriffe: 3223

Re: Systemair KWL an Modbus TCP/IP oder RTU per TWS

Hallo Christian,

ich habe auch eine Systemair KWL und möchte diese auch per Modbus RTU auf den Bus bringen.
Vielen Dank für die Parameterliste. :handgestures-thumbsup:
von paralan
Fr Jun 05, 2020 11:50 pm
Forum: Bekanntmachungen
Thema: [V 1.6 IP3] 2. Juni 2020: "Version 1.6 - Insider Preview 3" verfügbar - Alle Modellversionen
Antworten: 67
Zugriffe: 28705

Re: [V 1.6 IP3] NEUE "Version 1.6 - Insider Preview 3" ab SOFORT verfügbar - Alle Modellversionen

Hallo,
auch bei mir hat das Update reibungslos funktioniert. Alle Docker sind gestartet. Alle Services sind aktiv. Die neue Übersicht für Docker ist genial!
Limits sind aktiviert!
:handgestures-thumbupright:
von paralan
Do Apr 30, 2020 11:29 am
Forum: Bekanntmachungen
Thema: [V 1.6 IP 2] NEUE "Version 1.6 - Insider Preview 2" ab SOFORT verfügbar - Alle Modellversionen
Antworten: 91
Zugriffe: 41355

Re: [V 1.6 IP2] NEUE "Version 1.6 - Insider Preview 2" ab SOFORT verfügbar - Alle Modellversionen

Auch bei mir lief das Update ohne Probleme durch. Meine Docker OpenHAB 2.5.2 und NodeRed laufen bisher ohne Probleme.
Die KNX Übersicht ist super und hilft bei der Diagnose, welcher Tunnel von den Docker genutzt wird. :handgestures-thumbsup:
von paralan
So Apr 12, 2020 8:03 am
Forum: Logikengine & Logik-Editor
Thema: [V1.6.0 IP1] Funktion Baustein "Rampe"
Antworten: 5
Zugriffe: 2602

Re: [V1.6.0 IP1] Funktion Baustein "Rampe"

Hallo Picha,

ich meine das Ziel muss variabel sein. Z.B Ziel = 255, danach Ziel = 0.
Ich hab das Ziel mal im Doc-Mod geändert, dann hat es funktioniert.

Zur erweiterten Suche