Sa Sep 21, 2024 7:54 am
Forum: Modbus
Thema: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt
Antworten: 25
Zugriffe: 7785

Re: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt

Hallo und guten Morgen! Update: Stefan hat mir eine externe Modbusschnittstelle zum testen zukommen lassen die gestern angekommen ist. :o Hab diese gestern Abend noch nach Anleitung eingebaut und in den TWS eingepflegt. :roll: Jetzt bekomme ich schon mal keine Timeouts mehr sondern Verbindung. :clap...
von FloMüller
Mi Sep 04, 2024 3:28 pm
Forum: Modbus
Thema: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt
Antworten: 25
Zugriffe: 7785

Re: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt

Hallo Stefan,

okay alles klar. Adresse stimmt und habe an die oben genannte Adresse ein Ticket geschrieben. Danke für Eure Mühe !

Beste Grüße

Flo
von FloMüller
Mi Aug 28, 2024 7:49 am
Forum: Modbus
Thema: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt
Antworten: 25
Zugriffe: 7785

Re: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt

Hallo Stefan,

Ja okay, kein Problem. Danke schon mal im vor raus. Das tut mir echt leid das dies so viele umstände nun macht. Lasse die Sache so erstmal stehen damit ihr testen könnt kein Problem.
von FloMüller
Di Aug 27, 2024 6:39 pm
Forum: Modbus
Thema: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt
Antworten: 25
Zugriffe: 7785

Re: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt

Hallo Yves, Zu deiner ersten Frage. Ja richtig ich klemme an der RS485 Schnittstelle die Drähte die zum TWS gehen ab und den USB-Adapter an um den Wechselrichter auszulesen. Bild im Anhang vom Adapter. Nicht das wir aneinander vorbei reden was ich mit Adapter meine. Zu zweitens. Das kann ich nochmal...
von FloMüller
Di Aug 27, 2024 5:37 pm
Forum: Modbus
Thema: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt
Antworten: 25
Zugriffe: 7785

Re: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt

Hallo Stefan,

okay habe im TWS Support VPN gestartet. Hatte ich übersehen. Danke!
von FloMüller
Di Aug 27, 2024 2:43 pm
Forum: Modbus
Thema: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt
Antworten: 25
Zugriffe: 7785

Re: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt

Hallo, okay ich versuche auch zu verstehen was mir hier an Lösungsvorschlägen gemacht werden. Bitte um Entschuldigung. :pray: Es hilft schon mit Leuten darüber zu reden als wenn man alleine vor so einem Problem steht und mit sich selber redet, dafür auch DANKE! :) :clap: Also nochmal der Modbus Adap...
von FloMüller
Di Aug 27, 2024 8:45 am
Forum: Modbus
Thema: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt
Antworten: 25
Zugriffe: 7785

Re: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt

Hallo, Also was ich Testweise nochmal ausprobiert habe ist: Bei jetziger Verdrahtung bekomme ich das Timeout nach ca.510ms Bei Verpolung erst nach 5009ms, genau so wie wenn ich z.b keine Drähte angeschlossen habe. Das heißt ja es muss doch irgendetwas passieren und ich kann von einem Verdrahtungsfeh...
von FloMüller
Mo Aug 26, 2024 2:48 pm
Forum: Modbus
Thema: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt
Antworten: 25
Zugriffe: 7785

Re: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt

Hallo Zusammen,

@ Stefan, Die 19200 Baudatrate passt, habe ich eben nochmal kontrolliert. @Jens, ja wer lesen kann ist klar im Vorteil...danke für den Hinweis :doh:
von FloMüller
Mo Aug 26, 2024 12:04 pm
Forum: Modbus
Thema: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt
Antworten: 25
Zugriffe: 7785

Re: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt

Hallo, Ja, steht auf 3. Lade nochmal ein screen hoch. Ich hoffe das richtig ist dabei. :) Eine frage hätte ich aber auch noch. Warum kann ich den Schieberegler "Register in HEX" nicht aktivieren. Kann man dann so die Hexadezimalzahlen benutzen ? Weil die gehen ja sonst nicht. Könnte das, d...
von FloMüller
Mo Aug 26, 2024 8:16 am
Forum: Modbus
Thema: [V4.0.1] Hilfe für Delta Wechselrichter RPIM20A via Modbus RTU benötigt
Antworten: 25
Zugriffe: 7785

Re: [V4.0.1]Modbus RTU Delta Wechselrichter RPIM20A/Hilfe benötigt

Update: Der Wechselrichter hat zwei Protokolle "Delta RPI" und "SunSpec" Protokoll. Habe die Adressen (alt und neu laut Anleitung) aber schon mal auf beiden Protokollen versucht, aber ohne Erfolg. Ist das SunSpec Protokoll überall gleich von den Registern her? Kann das einer sage...