KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

Die Suche ergab 10 Treffer

von sirtobiiv
Fr Jan 20, 2023 4:19 pm
Forum: Schnittstellen und Zubehör
Thema: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus [ElabNET-SSC #46980]
Antworten: 24
Zugriffe: 7806

Re: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus

Ich meine, wir dürfen hier durchaus vom Kunden erwarten, dass er der Bedeutung des Ausfalls seiner Anlagen entsprechend angemessen die Initiative übernimmt und nach entsprechende Teile bestellt. Weil es ist wirklich einfach. Einfach bestellen und was man nicht benötigt dann über das Widerrufsrecht ...
von sirtobiiv
Mi Jan 11, 2023 9:39 pm
Forum: Schnittstellen und Zubehör
Thema: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus [ElabNET-SSC #46980]
Antworten: 24
Zugriffe: 7806

Re: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus

Hallo Stefan, Danke für die ausführliche Antwort und das Angebot. Meine Wortwahl war unangebracht, da der WAF gerade sehr niedrig liegt. Entschuldigung. Ich hatte mich (was hier nicht ersichtlich ist) beim Support telefonisch gemeldet und wurde gebeten ein Ticket zu eröffnen (gleich nach meinem erst...
von sirtobiiv
Di Jan 10, 2023 5:44 pm
Forum: Schnittstellen und Zubehör
Thema: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus [ElabNET-SSC #46980]
Antworten: 24
Zugriffe: 7806

Re: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus

Kabel kann ich nun auch ausschließen. Ich melde mich demnächst nochmals telefonisch, um zu klären, welchen Ersatz es für den Buskoppler 400 gibt. Auf eurer Homepage werbt ihr bei den Buskopplern damit: Wesentliche Leistungsmerkmale: • Professional Support:  kostenfreier Vorab-Austausch ; telefonisch...
von sirtobiiv
Di Jan 10, 2023 2:08 pm
Forum: Schnittstellen und Zubehör
Thema: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus [ElabNET-SSC #46980]
Antworten: 24
Zugriffe: 7806

Re: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus

Ich habe inzwischen gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht: Verkabelung und Wiregate kann ich ausschließen - ebenso den Busmaster. Das Wiregate zeigt keinerlei Fehler in der Konsole an. Ein neuer Busmaster an einem Raspberry Pi mit OWFS liefert die identischen seltsamen Werte wie das Wir...
von sirtobiiv
Do Jan 05, 2023 3:52 pm
Forum: Schnittstellen und Zubehör
Thema: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus [ElabNET-SSC #46980]
Antworten: 24
Zugriffe: 7806

Re: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus

Weitere Messungen haben ergeben, dass es einen Kurzschluss zwischen der 1-wire und VCC 5V-Leitung gibt. Der Kurzschluss ist vor dem Koppler 400 und definitiv nicht in der Verkabelung. Leider komme ich beim Busmaster nicht vernünftig mit den Messpitzen hin, um das Kabel auszuschließen. Ich messe auch...
von sirtobiiv
Mi Jan 04, 2023 3:22 pm
Forum: Schnittstellen und Zubehör
Thema: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus [ElabNET-SSC #46980]
Antworten: 24
Zugriffe: 7806

Re: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus

Hi, Es muss nicht sein, aber es sieht für mich nach einem sterbenden WireGate aus. Hol Dir einen Stick und werfe die Migration zum Timberwolf Server an, solange das noch geht. Mache Screenshots von IDS und GAs. Ich glaube nicht, dass es etwas mit dem Bus zu tun hat. Du wirst einen Timberwolf Server...
von sirtobiiv
Mi Jan 04, 2023 3:03 pm
Forum: Schnittstellen und Zubehör
Thema: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus [ElabNET-SSC #46980]
Antworten: 24
Zugriffe: 7806

Re: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus

Der Busmatser meldet ebenfalls einen Kurzschluss (rote LED leuchtet dauerhaft), auch, wenn der BUS abgeklemmt ist. Siehe Bild.
Bild
von sirtobiiv
Mi Jan 04, 2023 2:29 pm
Forum: Schnittstellen und Zubehör
Thema: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus [ElabNET-SSC #46980]
Antworten: 24
Zugriffe: 7806

Re: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus

Nachtrag: alle einfachen Temperatursensoren senden korrekte Werte. Alle kombinierten 1-wire Sensoren (Temp/Hum sowie Temp/IOs) senden deutlich erhöhte Temperaturwerte. Vielleicht hilft das den Fehler einzugrenzen? Topologie: Linie mit allen drei Leitungen angeschlossen (VCC, GND, 1-wire). Ich betrei...
von sirtobiiv
Mi Jan 04, 2023 1:06 pm
Forum: Schnittstellen und Zubehör
Thema: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus [ElabNET-SSC #46980]
Antworten: 24
Zugriffe: 7806

Re: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus

Sollte ich mich dafür entscheiden, einen Busmaster Professional zu erwerben, ist mir nicht klar, ob dieser den USB-Busmaster und den Koppler 400 ersetzt oder nur den Busmaster? Nachtrag, so sieht es aus, wenn alles abgeklemmt ist (auch Koppler vom Busmaster getrennt). https://forum.timberwolf.io/ext...
von sirtobiiv
Mi Jan 04, 2023 12:41 pm
Forum: Schnittstellen und Zubehör
Thema: 1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus [ElabNET-SSC #46980]
Antworten: 24
Zugriffe: 7806

1-Wire Busprobleme: Koppler400 meldet Kurzschluss und seltsame Temperaturwerte auf Bus [ElabNET-SSC #46980]

Hallo zusammen, Ich habe, nachdem meine Wiregate/1-wire Installation nun knapp 6 Jahre fehlerfrei lief seit einem Neustart des Wiregates seltsame Phänomene. Nachdem ich den Eindruck hatte, dass meine Feuchtesensoren seltsame Werte liefern habe ich mal in den Schaltschrank geschaut und festgestellt, ...

Zur erweiterten Suche