3.6.4 Mehrere 1-wire Kanäle (zB. Multi-IO) zusammenfassen

Beschreibung: Mehrere IO's eines Multi-IOs zusammenfassen

Kategorie: Konfiguration

Link zu diesem Beitrag: Alles auswählen

[url=https://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=66&sid=cae93ce8bc66eb636b0ac2ed86ab9315]Knowledge Base - 3.6.4 Mehrere 1-wire Kanäle (zB. Multi-IO) zusammenfassen[/url]

Die Plug´n´Play Erkennung im Timberwolf Server erkennt nur Geräte aus der Fertigung von WireGate. Insofern Sie fremde 1-Wire Fabrikate nutzen, werden Ihnen diese zunächst unten nur als die 1-Wire Slaves angezeigt, aus denen diese anderen Fabrikate bestehen. Wenn Sie mögen, können Sie mehrere dieser Slave zu einem Gerät gruppieren und diesem eine Bezeichnung geben.

Hinweis: auch ältere Sensoren von WireGate besitzen keine Memory-Chip, der Voraussetzung für die Erkennung ist. Der Timberwolf Server verfügt zwar über eine Liste mit Adressen (aus dem Prüflauf), aus der sich der Inventurprozess die Informationen heraussuchen kann, für manche Chargen der letzten sieben Jahre fehlen diese Daten jedoch.

Für das manuelle Zusammenfügen selektieren Sie mehrerer Slaves bei den freien Slaves die Checkboxen, bis Sie alle Slaves, die Sie zu einem Gerät zusammenfassen möchten, markiert haben. Es erscheint dann ein weiteres Dialogfeld.
Wählen Sie aus den Vorschlägen bzw. vergeben Sie im Falle eines „Kundenspezifischer Typ“ einen Gerätenamen. Insofern mehrere Slaves vom gleichen Typ zusammengefasst werden sollen, können zusätzliche Angaben zu Einbauort, Anschlussnummer usw. unter „zusätzliche Informationen“ eingegeben werden. Für Multi-IO siehe die genaue Beschreibung weiter unten.

Betätigen Sie die Taste „Gruppieren“.

Bild

Vorgehen bei Multi-IOs:

Beim Zusammenführen der 3 2IOs zu einem 6IO müssen unter "Zusätzliche Informationen" für die 3 2-fach IOs die Information pio 1, pio 2 oder pio 3 angegeben werden. 1, 2 und 3 beziehen sich dabei auf die Nummern, die für die 3 Anschlüsse auf der Platine aufgedruckt sind. In einer späteren Version sollen diese zur Auswahl angeboten werden.

Die Information, die Sie hier eingeben, wird zur Unterscheidung bei den Applikationen auf der 1-Wire Geräte Seite verwendet. Wird pio 1 für Kanal 1,.... angegeben, wird das "übersetzt" zu Kanal 1 Port A (Lesen) ,.....

Wenn Sie die Etiketten des 6IOs noch haben: dort sind auch die Sensor IDs der 3 2IOs für Kanal 1, 2 und 3 aufgeführt.
Wenn die "Tag/Nacht Schaltung der Eingangstür" auf Kanal 1 Port A oder B liegt, dann müßten Sie bei der Sensor ID des entsprechenden 3A die Information pio 1 eintragen.