NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit Graphic V Upgrade
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

2.3 Korrekte DPT Zuweisungen in der ETS

Beschreibung: Richtiges Vorgehen in der ETS, damit man am TWS alle Vorzüge nutzen kann.

Kategorie: Grundeinrichtung und Inbetriebnahme, Konfiguration

Link zu diesem Beitrag: Alles auswählen

[url=https://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=10&sid=7ff3f3fb1f2e3f3258c69e54b4f1fe7b]Knowledge Base - 2.3 Korrekte DPT Zuweisungen in der ETS[/url]

Für die korrekte Kodierung / Dekodierung der Objekte und Bustelegramme zB im Busmonitor oder für Grafana, müssen alle Gruppenadressen in der ETS (unabhängig davon ob als Objekt in der TWS Applikation verwendet oder nicht) auch die korrekten DPT samt Subtyp eingetragen werden (siehe rechte Seite im folgenden Bild):

Bild

Bei mehreren hundert Gruppenadressen kann das einige Zeit in Anspruch nehmen. Durch Mehrfachselektion gleicher Typen (insbesondere bei DPT 1.001, 5.001 und 9.001) oder durch Verwendung von dynamischen Ordnern in der ETS kann dieser Arbeitsschritt wesentlich verkürzt werden.